Ethernet
(乙太網電纜):在需要交叉線(沒有 MDX)的地方,直線可以(稍微)工作嗎?
如果我在應使用交叉電纜的地方連接直乙太網電纜。我可以得到它偶爾工作的行為嗎?對我來說,它似乎會起作用或不起作用,而不是偶爾 - 這是正確的嗎?
我遇到乙太網有時可以工作的情況,有時在重新啟動後它會停止工作。那麼問題是 - 交叉佈線是否是罪魁禍首?一端不是自動 MDI-X,但另一端可能是。
似乎它寧願與速度談判有關,但我不知道。
通常它要麼工作要麼不工作,但是如果某些電線之間發生短路或電線未正確連接到其連接器(接觸不一致),則可能會發生您所描述的行為。我會嘗試另一根電纜,看看是否可以再次重現這種行為。如果不是,問題出在電纜上。
如果您有一台現代機器或過去 4 到 5 年左右製造的 NIC,那麼電纜的類型、交叉或直通應該無關緊要,因為 NIC 現在可以自動感應 TX 或 RX 信號引腳並據此操作。
正如 mmmint 所提到的,它要麼是電纜損壞,要麼是接觸針髒了,導致這種間歇性故障,或者你的 NIC 正在慢慢死亡。速度/雙工協商問題並未如您所描述的那樣表現出來。您只會在該網段上進行非常緩慢的數據交換。當然,僅當此網路連接的至少一側設置為自動協商速度/雙工設置時,這才是正確的。如果雙方都是固定速度/雙工並且它們不匹配,那麼您的設置應該永遠不會起作用。